Alors, ce que tu viens d’écrire montre ton manque de maîtrise de la sécurité électrique. Ce n’est pas une insulte que te demander de passer par un professionnel. Il en va de ta sécurité, de celle de tes proches et de tes biens.
L’interrupteur différentiel ne permet pas de limiter l’intensité du courant qui passe. Il vérifie seulement qu’il en rentre autant qu’il en ressort, afin d’être sur qu’il n’y ait pas de fuite sur ton réseau. (Si l’écart est supérieur à 30mA, il coupe)
C’est ensuite le disjoncteur, qui va limiter le courant dans le circuit que tu vas installer et donc son calibre sera fonction du courant dont tu as besoin sur ton tableau secondaire et de la section du câble que tu utiliseras.
C’est pas juste une info « bon à savoir ». Si tu câbles comme tu viens de le mentionner, il n’y a rien qui empêche ton tableau secondaire de tirer 16A sur les luminaires, 20A sur son réseau de prise de courant et 16 à 20A sur la nouvelle prise que tu vas installer, soit autour de 50A, un courant que ton disjoncteur d’abonné est capable de fournir, mais qui fout le feu en quelques minutes à l’un ou l’autre de tes tableaux câblés en 10mm².
Dans ton cas, tu vas donc vraisemblablement mettre un disjoncteur 32A sur ton tableau principal (sous le différentiel 64A) et un câble 10mm² vers ton tableau secondaire.
Tu n’as pas le droit de mettre plus de 32A, si tu ne mets qu’un câble de 10mm² (et réciproquement)
Si tu veux mettre un disjoncteur 40A, tu dois mettre un câble 16mm² MINIMUM.
Et sur ton tableau secondaire, tu devrais également envisager de mettre ta première prise (celle que tu utilises actuellement) sur un circuit dédié son propre disjoncteur (il n’y aurait aucune logique à protéger une prise différemment de l’autre). Donc tu pars déjà minimum sur 4 circuit sur ce tableau: luminaire, PC, et 2 circuit dédiés à la recharge. Ca veut dire 4 x 16A minimum.
Et le soucis, c’est qu’avec un disjoncteur 32A, tu vas être proche de la limite et ça pourrait sauter régulièrement dès qu’un appareil va faire un appel de courant un peu fort avec les voitures en charge (typiquement les moteurs genre compresseur, scie circulaire etc..) Et on a vraiment pas envie de découvrir que sa voiture n’a pas chargé…
Non, à un moment il va falloir lire la norme. Une prise électrique « standard » (type F - 16A) ne peut pas être reliée à un disjoncteur d’un calibre supérieur à 20A (et encore, ça devrait être 16A, mais bon…).
Si tu veux une prise de 32A, tu dois installer ça:
Avec un cable 10mm² et t’assurer que le matériel que tu raccordes dessus peut supporter 32A. (et là, les choses sont bien faites, puisque les appareils conçus pour disposent de la prise appropriée…)
Mais il n’y a aucune « prise de recharge » de VE qui supporte 32A et qui soit conforme à la NFC. (j’évite volontairement le sujet des prises P17 qui ne sont pas conformes)
Donc soit tu te contentes d’une « prise de recharge » 10A, qui s’installe sur un circuit 16A ou 20A.
Soit tu installes une greenup qui te permet de charger à 16A sur un circuit 20A.
Soit tu installes une borne de recharge, avec des sécurité spécifique.
Et, si tu en veux deux, et bien tu doubles tout ça.
Ensuite, tu ajoutes les autres circuit de ton tableau secondaire (prises de courant « normales » donc 16 ou 20A et luminaires 16A). Tu sommes tout ça, et ça te donne combien tu dois amener de courant à ce tableau pour répondre à tes besoins.